Добрый день! Прошу оказать содействие в организации и проведении экспертизы.
Арбитражный суд Московской области рассматривает исковое заявление публичного акционерного общества «Т…………….» к индивидуальному предпринимателю К…………. о взыскании задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель.
Дело №А……………
Позиция К…………………….. требующая экспертного обоснования:
Карпова Е.Ю. является собственником здания по адресу: г. Е……………….. Около 5 последних лет подача горячей воды по указанному адресу осуществляется значительно меньшей температуры, чем предусмотрено требованиями СанПиН. Указанное стало следствием того, что в подвале МКД ……………….. (соседний жилой дом) в результате действий третьих лиц обрезан циркуляционный трубопровод ГВС, идущий от дома Т……………. 10 (циркуляция отсутствует.
Согласно СанПиН температура горячей воды в местах водоразбора централизованной системы горячего водоснабжения должна быть не ниже плюс 60°С и не выше плюс 75°С.
Актами обследования в январе и июне 2024 фиксировалась температура теплоносителя 32 °С и 30 °С.
Вопросы, подлежащие выяснению в ходе экспертизы:
Соответствует ли фактическое состояние трубопровода ГВС проектной документации?
Каким образом, отсутствие части циркуляционного трубопровода влияет на температурный режим теплоносителя?
Возможно ли достижение нормативной температуры теплоносителя (не ниже плюс 60°С и не выше плюс 75°С) при надлежащем нагреве поставщиком услуги и существующем состоянии трубопровода?
Добрый день!
Мы готовы оказать содействие в организации и проведении экспертизы по делу №А…………, рассматриваемому Арбитражным судом Московской области. В данном случае экспертиза необходима для оценки фактического состояния трубопровода ГВС и влияния его состояния на температурный режим теплоносителя.
Вопросы, подлежащие выяснению в ходе экспертизы:
-
Соответствие фактического состояния трубопровода ГВС проектной документации:
- Эксперт проведет обследование системы горячего водоснабжения, чтобы установить, соответствует ли фактическое состояние трубопровода проектной документации, а также будут ли выявлены отклонения, которые могли бы повлиять на подачу теплоносителя.
-
Влияние отсутствия части циркуляционного трубопровода на температурный режим теплоносителя:
- Эксперт проведет анализ, чтобы выяснить, как отсутствие части циркуляционного трубопровода влияет на температурный режим, в частности, на снижение температуры теплоносителя до 32°C и 30°C, что значительно ниже нормативных значений.
-
Возможность достижения нормативной температуры теплоносителя при существующем состоянии трубопровода:
- Эксперт оценит, возможно ли восстановить нормальный температурный режим (не ниже 60°C и не выше 75°C) при исправном нагреве поставщиком услуги и текущем состоянии трубопровода. Будет проведен расчет, чтобы понять, можно ли достичь требуемых температур в условиях существующего оборудования.
Этапы экспертизы:
- Осмотр и анализ документации: эксперты будут изучать проектную документацию и акты обследования, чтобы понять технические характеристики и требования.
- Обследование состояния трубопровода: эксперты проведут проверку фактического состояния трубопровода, выявят дефекты или повреждения, которые могут влиять на его работу.
- Оценка температурного режима: на основе измерений температуры и анализа состояния системы будет оценено, насколько отклонения от нормативных значений связаны с повреждениями системы.
- Заключение эксперта: на основе всех собранных данных будет подготовлено экспертное заключение, в котором будет ответ на вопросы, поставленные в рамках экспертизы.
Для проведения экспертизы и подготовки заключения, вам необходимо предоставить:
- Проектную документацию, описывающую систему ГВС.
- Акт обследования трубопровода, фиксирующий отклонения от нормы.
- Документы, подтверждающие факт обрезки циркуляционного трубопровода и воздействие третьих лиц.
Мы готовы предоставить вам квалифицированную помощь в организации и проведении экспертизы. Для более детальной консультации и подготовки необходимых материалов, пожалуйста, свяжитесь с нами через сайт. 😊