Экспертиза систем теплоснабжения МКД (многоквартирного дома)

Вера Иннокентьевна
2 года назад

Доброе время суток!
МКД № .. по ул.Маршала Конева г. Иркутска введен в экспл. в 2010 г.Теплоснабжение подключено от ТК-8-2.   
С 2015 года началось строительство  домов напротив ЖК Иркутский дворик 2.
Дома № ….. (3 очереди), теплоснабжение которых подключено также к ТК-8-2.
После ввода в эксплуатацию ……. в нашем доме № … нарушено теплоснабжение (гул в отопительных приборах, передавливание горячей воды в холодную (обжиг ГВ), перегрев системы отопления.
Осенью 2019 года  после подключения последнего построенного дома 38/1  в нашем доме № … на верхних этажах  упало давление в системе отопления и ГВС.
Для повышения давления сетевая компания произвела врезку балансира диаметром 50 в трубу обратного теплоносителя диаметр которой 120, то есть уменьшила возврат теплоносителя и после чего возникли проблемы. 
Договор подключения к теплоснабжения имеется только для дома …, на два других нет.
Они подключены транзитом от … дома.
В настоящее время в суде Свердловский районный Иркутска.
Дом 09 июня нам нужно предоставить кандидатуру на проведение судебной экспертизы.
Экспертизу теплового узла проводили — нарушений нет.
Плохо разбираюсь, но полагаю что мощности ТК-8-2 недостаточно для теплоснабжения нашего дома и 3-х домов Иркутский дворик 2. 
К ТК-8-2 подходит труба прямого и обратного терлоносителя диаметр 150.
Из ТК к нашему дому диаметр 120.

1 ответ
Консультация эксперта
Админ. 2 года назад

Добрый день спасибо за обращение в нашу экспертной организации.
Сегодня я передам ваш запрос руководителю департамента строительно технических экспертиз.
Далее он с вами свяжется и озвучит стоимость и сроки проведения экспертизы ваших инженерных коммуникаций. Будут вопросы, обязательно звоните в наши экспертный центр: https://sud-expertiza.ru/kontakty/